层流手术室净化的系统的控制要点与运行!层流手术室净化如何进行空气过滤?

所属分类:疑难解答    发布时间: 2022-04-24    作者:张家口层流手术室净化
  分享到:   
二维码分享

随着各医疗科室的手术技术变得越来越困难和复杂,对手术室的清洁条件和功能的要求也越来越高。国家有关部门也出台了新的手术部设计标准,其目的是以合理的布局和设施保证手术后患者的感染率。层流手术室的建设可以缩短病人的康复时间,降低医疗成本。现在我们来谈谈层流手术室净化系统的操作和控制要点。

层流手术室净化有关于系统的控制要点与运行

层流手术室正常工作期间,净化空调机组与新风系统同时运行;仅部分手术室工作时,仅需独立空调机组和部分手术室新风系统运行,既保证了部分手术室的正常工作,又保证了整个手术室的正常压力分布和流向。一二级手术室与相邻低层洁净室的小静压差控制在8pa,其他洁净室与相邻低层洁净室的小静压差控制在5pa,负压洁净室与相邻洁净室的小静压差控制在-8pa。

由于保证室内非工作时间正压所需的新风量不等于运行部门正常工作期间所需的新风量,前者小于后者,所以当洁净运行部门空调系统采用独立新风系统时层流手术室净化采用两位控制的定风量装置。手术室工作时,手术室开启信号要求空调机组和排风机组启动,双位定风量调节阀要求处于大风量运行状态;手术室不使用时,双位定风量调节阀新风支管上的风量装置自动调节到低位,新风根据保持正压的风量进入,排气装置关闭,保持正压的新风穿透,向外排出,保持内部所需正压。由于只送一个系统,层流手术室的梯度压力分布基本不变,保证系统有效实施。

层流手术室净化的系统的控制要点与运行!层流手术室净化如何进行空气过滤?

层流手术室净化工程的供、回、排气管道需安装气密阀。空调机组和排风机在非工作期间关闭时,关闭气密阀,只采用独立的新风系统送风,防止正压空气流入回风或排风系统,而且很难保证原始正压梯度。

每间手术室均设有带独立排气管的排气装置。排风机与手术室自动门联锁,设有变频器和延时装置。当门瞬间打开时,排气扇立即关闭;当门关闭后,延时后正压建立后,排气扇再次打开,以保证门开关时保持正压,避免排气频繁启停风机由于门的开闭;正常运行时,可通过变频器控制排风机的风量,使室内压力保持在正常水平。

净化层流手术室独立新风机组的控制采用恒压法控制风机的变频和调节风量,达到节能的目的。新风机组与空调机组联锁。只有先启动新风机组,才能启动各手术室的空调机组。只要有一个手术室工作,新鲜空气系统就会继续工作。只有当整个运行部门关闭时,新风机组才会关闭。

层流手术室净化如何进行空气过滤

1.定时整理净化体系的过滤器;

2.每年对净化体系风机组进行检查,并对风机设备做保养;

3.温湿处理,因为气流速度的联系,在必定的范围内室内的温度、湿度会发生改变形成空气无法流转,因而咱们要运用空调体系使气流流转,进而操控室内的温湿。

以上就是张家口层流手术室净化公司本次分享的全部内容,更多内容请关注我们官方网站。