在做内蒙实验室净化时,在设计施工时很容易忽略一些小问题,而这些小问题会影响实验室的质量,下面一起来看看实验室设计与施工中容易忽略的四个问题。
1、门的开启方向与大小
我看过很多的内蒙古实验室系统工程设计图纸,房间工艺布局应该说是没有毛病的,人流物流也都标注的清清楚楚,但就是在房门的开启方向上存在问题,很多人习惯上把门都朝一个方向开启,这样在设计画图上倒是省了一点力气,但是对使用者来说却带来了很大的麻烦,一般来说,对于那些房间有压差要求的,门的开启方向应朝着正压方向进行开启,这样可以减少房间之间的空气流动,保护房间的压差要求。
另外一个就是门的大小设计,很多图纸上面门基本都是一个统一尺寸的,而不去考虑具体实验设备仪器的尺寸规格,结果工程完工后才发现很多房间的设备进不去,没办法只好拆门重新再做,这样既造成了施工浪费,又让甲方觉得你对他这个工程没有重视,影响了甲方对你的评价。
2、仪器设备的插座位置
一般设计过程中对插座的具体位置并不做出明确标识,多数的插座位置是在施工过程中与甲方沟通过程中确定的,如果施工方在施工过程中单纯按照图纸标示进行插座安装,很多插座将没用,另外有些设备周边还会没有插座,造成工程纠纷现场,所以设计施工方一定要明确各房间的设备大小、功率及具体位置,这样插座的设计与安装才会让甲方更满意。
3、生物柜的摆放位置
生物柜的摆放位置在设计的时候就要考虑进去,一般情况下生物柜不应放置在紧挨门口的墙体位置上,紧急求救电话应设置在生物柜的对面位置上,另外B2生物柜一般与房间的排风做个并联连接,使用变频排风机,这样避免生物柜开启时房间内负压加大,房间内气溶胶受到污染。
4、紧急洗眼和喷淋的位置
实验房间内的紧急洗眼器一般都位于实验台上,当实验人员眼睛受到伤害时可以及时清洗,紧急喷淋一般都位于实验房间外的走廊上,喷淋的位置须明显,便于操作,而不应设置在走廊的尽头位置,这样紧急喷淋就等同于虚设。