医院手术室的净化是我们所有人共同的手术室。为了让大家知道如何更好的使用它,它的分配就成了大家比较关心的问题。我们小编咨询了有经验的..,介绍医院手术室净化的配电要求。
医院手术室净化配电要求如下:
1、洁净作业部必须保证用电的可靠性,当使用双电源有困难时,应设置备用电源,并能在1分钟内自动切换。
2、洁净手术室用电应与辅助用房用电分开,每个手术室的干线必须单独敷设。
3.洁净手术部用电由本楼配电中心专线提供。根据使用场所的要求,主要选用TN-S系统和IT系统。
4.洁净手术部的配电管道应敷设金属管,穿过墙壁和地板的电线和管道应采用不燃材料进行夹套和密封。进入手术室穿线后,管口应采用无腐蚀性、不可燃材料密封。特殊位置的配电管道应使用矿物绝缘电缆。
配电和用电设施应符合下列要求:
1.洁净手术部总配电柜应设在非洁净区。洁净手术室专用配电箱不得设在手术室内。每个洁净手术室应配备一个独立的专用配电箱,配电箱应位于手术室外廊的侧壁。
2.每个洁净手术室的空调设备应在室内自动或手动控制。设备显示面板应与手术室墙面齐平,其检修口必须位于手术室外。
3.洁净手术室的电源应配备漏电检测和报警装置。
4.严禁在洁净手术室设置无线通讯设备。
5.洁净手术室医疗设备的电气插座,每面墙至少安装三个插座箱,插座箱上设置接地端子,接地电阻不大于1。如果插座安装在地面上,插座应该防水。
6、保定洁净手术室照明灯具应预埋密封灯带,灯带必须布置在送风口外。整个房间只有单向流动的洁净室才允许在滤框下有单管灯带,灯具必须有流线型灯罩。手术室不应有强反射,大尺度(含大尺度)以上手术室照度均匀度(低照度值/平均照度值)不应低于0.7。
7、洁净手术室可根据需要安装固定式或移动式摄像设备。
8.洁净手术室总配电负荷按设计要求计算,不得低于8 kV。
经过以上描述,我们了解了医院手术室净化的配电要求。之后就不会因为医院手术室净化的配电错误而造成一些悲剧了。我们要对医院手术室净化的配电要求有一个很好的了解,并认真关注。如果您有任何不明白的问题,请致电我们寻求建议。