对这个手术室净化维护保养的知识我们介绍了不少,在维护方面我们也简单了解过,为了能够给大家一份比较清晰,详细的维护清单,河北手术室净化公司的小编今天总结了3点手术室净化后期维护的三点说明分享给大家,严格按照要求进行维护。
1、严格执行滤网的检查、更换并做好台账记录。
一般医院手术室滤网台账共有5本,分别为回风口滤网清、更记录;新风机初效清、更记录;层流手术室净化设备初效更换记录;新风机和净化机中效更换记录;过滤网更换记录。除此以外,手术室运维人员还设有空调巡检本(记录层流机组电柜情况、UPS情况、应急灯检查等情况并附有负责人和监督人签字)和手术间巡检本(记录各手术间开关、插座、气体接口、电箱以及拖线板的情况并附有负责人和监督人签字)两本台账,共有7本台账。
2、新风机组和层流机组应该定期检查或更换已保持清洁。新风机采集箱粗效滤网宜每2d清洁一次;新风机组和层流机组初效过滤网宜1~2月更换一次;中效过滤网宜每周检查,3个月更换一次;过滤网宜每年更换,发现污染和堵塞时你更换,末端高效过滤网宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160pa或者已使用3年以上时宜更换。
3、手术室净化的运行及维护由总务科负责,质量监督由医院感染管理科负责,手术室内的回风口每天擦拭清洁一次。
上文主要是分享了手术室净化后期维护的三个要点,在后期维护保养的工作是非常重要的,每一个要点也是需要大家掌握的,如您有疑问欢迎咨询我司。